天之星天文论坛(大陆著名天文论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 历史
查看: 1351|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

上海天文台断电致嫦娥测轨系统停滞100分钟

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-10-29 18:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10月27日,新民网独家报道了当天上午的上海市域电力网突发断电事故,地铁1、2、4号线因此受阻1小时。10月29日,新民网从上海天文台了解到,受10月27日电力网突发断电事故的影响,该台所在的电站一度全站停电,导致嫦娥一号VLBI测轨分系统未能实时处理和发送数据共1小时40分钟。在科研人员的共同努力下,到目前为止,嫦娥一号飞行正常。  上海天文台有关人士10月29日向新民网称,27日上午的停电意外并没有造成数据丢失,没有给“嫦娥”飞行造成影响,但这次突发断电事故却是该台50年来遭遇的第一次。
  新民网获悉,上海天文台此次负责的是嫦娥一号VLBI测轨分系统和数据处理中心(VLBI即实时汇总上海、北京、昆明、乌鲁木齐四地的测轨网),位于佘山顶的25米口径射电天文望远镜时刻跟踪“嫦娥”前进的脚步。
  据上海天文台有关人士向新民网介绍,该台目前已经着手进一步完善应急预案,并开始购买相关设备,防止类似意外再次发生。新民网了解到,对于意外,有关方面立即进行了妥善处理,经与电力部门协调,电力部门同意任务期间发电机组现场保电,发电车到位。
  10月29日,新民网连线到上海市电力公司,电力部门称,此次上海天文台负责的嫦娥一号VLBI测轨分系统并不在特级保电任务之列。电力系统的应急启动方案分为多个不同级别,其中特级保电任务为最高级别,应确保电力供应。特奥会、女足 世界杯等重要事件均被列入了特级保电任务,但上海电力称,此次并未接到将嫦娥一号VLBI测轨分系统列入特级保电任务的通知。上海电力兼称,本次事故的原因主要是部分设备老化。拥有雄厚资金和丰富人力物力资源的上海电力,为何不能避免因设备老化造成的突发断电事故?面对质疑,上海电力向新民网表示,由于变电站设备长期处于高负荷运行状态,老化的设备目前难以停用进行检修,如遇突发故障,则及时启动应急方案.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|Astronomy Forum of Starry Sky ( 浙ICP备16020121号 )

GMT+8, 2024-11-26 22:52 , Processed in 0.355246 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表